Temat: Częste włączenie się pompy na podgrzew c.w.u.

Witam,
Piszę w związku z następującym problemem. Posiadam instalację ogrzewania domu jednorodzinnego z pompą ciepła NIBE Fighter 1140 o mocy 10kW, ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem c.w.u. Dolnym źródłem ciepła są 4 sondy pionowe. Instalacja zapewnia ciepło na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Dom zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Instalacja działa bezawaryjnie od 2 lat, zużycie energii na ogrzewanie jest takie jak przewidywane przez producenta i firmę instalującą pompę. Natomiast zużycie energii na przygotowanie c.w.u. jest dwa razy większe niż przewidywane.
Ale nie w tym tkwi główny problem a zarazem moje pytanie, choć pośrednio się z tym wiąże.
Chodzi o stratę temperatury w zbiorniku c.w.u. i zbyt częste (moim zdaniem) włączanie się pompy ciepła na tryb grzania c.w.u. Nastawy w pompie są takie, że podgrzewanie wody włącza się gdy temp. spadnie poniżej 41°C, a wyłącza się po podgrzaniu do 50°C. Strata ciepła ze zbiornika jest tak szybka że w przeciągu 1,5-2 h temperatura spada do 41 stopni powodując ponowne włączenie się pompy ciepła. Oczywiście, przy  zerowym poborze wody.  Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Ten spadek wydaje mi się zbyt duży  jak na przewodzenie ciepła przez ścianki zbiornika. Wydaje mi się, że ciepło to jest odbierane przez zimniejszą wodę krążącą w instalacji. Dlatego mam podejrzenie, że coś w samej instalacji jest nie tak (np. brak zaworu zwrotnego, lub czegoś innego, nie wiem nie znam się). Bardzo prosiłbym o rzeczową poradę w tej sprawie. Dla chcących pomóc mogę podesłać na mejla schemat instalacji, zdjęcia kotłowni oraz dzienny monitoring zużycia energii za 2010 i połowę 2011 roku.

Post's attachments

PC - schemat-Model.pdf 31.93 kb, 1 pobran od 2011-07-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: Częste włączenie się pompy na podgrzew c.w.u.

Witam
Podeślij ten schemat i zdjęcia kotłowni (instalacji) na adres:
slazdu@o2.pl
Może cos pomogę.
Pozdr.
slazdu

kkbio napisał/a:

Witam,
Piszę w związku z następującym problemem. Posiadam instalację ogrzewania domu jednorodzinnego z pompą ciepła NIBE Fighter 1140 o mocy 10kW, ze zbiornikiem buforowym i zbiornikiem c.w.u. Dolnym źródłem ciepła są 4 sondy pionowe. Instalacja zapewnia ciepło na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Dom zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Instalacja działa bezawaryjnie od 2 lat, zużycie energii na ogrzewanie jest takie jak przewidywane przez producenta i firmę instalującą pompę. Natomiast zużycie energii na przygotowanie c.w.u. jest dwa razy większe niż przewidywane.
Ale nie w tym tkwi główny problem a zarazem moje pytanie, choć pośrednio się z tym wiąże.
Chodzi o stratę temperatury w zbiorniku c.w.u. i zbyt częste (moim zdaniem) włączanie się pompy ciepła na tryb grzania c.w.u. Nastawy w pompie są takie, że podgrzewanie wody włącza się gdy temp. spadnie poniżej 41°C, a wyłącza się po podgrzaniu do 50°C. Strata ciepła ze zbiornika jest tak szybka że w przeciągu 1,5-2 h temperatura spada do 41 stopni powodując ponowne włączenie się pompy ciepła. Oczywiście, przy  zerowym poborze wody.  Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Ten spadek wydaje mi się zbyt duży  jak na przewodzenie ciepła przez ścianki zbiornika. Wydaje mi się, że ciepło to jest odbierane przez zimniejszą wodę krążącą w instalacji. Dlatego mam podejrzenie, że coś w samej instalacji jest nie tak (np. brak zaworu zwrotnego, lub czegoś innego, nie wiem nie znam się). Bardzo prosiłbym o rzeczową poradę w tej sprawie. Dla chcących pomóc mogę podesłać na mejla schemat instalacji, zdjęcia kotłowni oraz dzienny monitoring zużycia energii za 2010 i połowę 2011 roku.

forum.ogrzewnictwo.pl

3

Odp: Częste włączenie się pompy na podgrzew c.w.u.

Witam
Jakie mogą być przyczyny:
- zbiornik nieszczelny - ale jak jest on z przed 2 lat to raczej nie mozliwe chyba że kupował Pan to na stadionie 10-lecia
- strata w instalacji - najbardziej prawdopodobna sytuacja. Następuje podmieszanie - grawitacja robi swoje. Najlepsze rozwiązanie - zastosować zawór różnicowy. Każdy instalator ( oczywiście dobry instalator ) z łatwością Panu doradzi i to zamontuje. Napewno spadek temperatury będzie o wiele mniejszy
Pozdrawiam