Temat: jeden pion na 3 nie grzeje

Witam wszystkich.
W domu parter i piętro są dwa piony zasilane ciepłą wodą płynącą od dołu i dwa piony zasilane wodą gorącą płynącą w z góry do grzejników. Kiedy na piecu gazowym ustawione jest grzanie ciepłej wody użytkowej i grzanie grzejników jeden z pionów dolnie zasilanych nie grzeje zupełnie, pozostałe grzejniki grzeją super. Kiedy czujka zrobi wymaganą temperaturę pojawia się cieplejszy powrót a zasilanie zimne. Kiedy wyłącze grzanie wody użytkowej na bojlerze, pion do tej pory zimny robi się gorący natomiast grzejniki zasilane ciepła wodą od góry są zimne. Instalacja odpowietrzona, filtr na piecu czysty, kryzowanie nie pomaga, dom z lat 60 tych, grube rury,żeliwne grzejniki, piec gazowy 24 kw, termostaty na grzejnikach, Pomóżcie ludzie?

2

Odp: jeden pion na 3 nie grzeje

Może jakiś schemat wrzucisz na forum . z twojego opisu trudno coś wywnioskować .

forum.ogrzewnictwo.pl

3

Odp: jeden pion na 3 nie grzeje

Bez schematu się nie obejdzie.

Przypuszcza, że piec ma niewystarczającą moc aby grzać równocześnie grzanie cw i cwu. Rozwiązania są dwa:

1. Ustawić priorytet cwu, tak aby jak najszybciej dogrzać wodę w zasobniku, a po dogrzaniu pełną moc oddać do CO

2. Zamontować zawór regulacyjny na ładowaniu zasobnika tak, aby zdławić przepływ

4

Odp: jeden pion na 3 nie grzeje

Może skontaktuj się z tym co robił ci tą instalację.