Pozyskiwanie energii z wody następuje w wyniku przekazania ciepła przepływającemu przez parownik zimnemu gazowi co powoduje oblodzenie membrany .Ruch membran pod wpływem wpompowania do kolektora membranowego glikolu pozwala na odspojenie lodu który pod wpływem ciśnienia wody wypływa na powierzchnię .Napowietrzanie w końcowym cyklu odladzania wspomaga wypływanie lodu . Jego finalne usunięcie na zewnątrz zbiornika wykonywane jest za pomocą szuflady wygarniającej. Glikol w glikolowych wymiennikach membranowych ogrzewa się do następnego cyklu odladzania. Po uzupełnieniu wody w zbiorniku, cykl jest powtarzany. Cykle następują w okresach od 15 do 30 minut w zależności od temperatury podawanej na parownik przez pompę ciepła co jest zależne od rodzaju pracy urządzenia (grzanie czy produkcja lodu -temperatury w zakresach od – 6 st C do – 25 st C)
Kolektor membranowy wyróżnia się:
możliwością pozyskania energii odpadowej z ścieków
możliwością pozyskania energii geotermalnej ( studnie ,kolektory gruntowe)
możliwością pozyskania energii słonecznej przez kolektory słoneczne
ciągła pracą bez wyłączania w celu regeneracji czy odmrażania,
dostępem do instalacji kolektora i możliwością konserwacji co w sposób istotny różni go od kolektorów gruntowych
w przypadku potrzeb możliwością rozbudowy lub ograniczeniem działania
wysoką sprawnością energetyczną - dla ciepła COP 4,5 dla chłodu EER 3,5
Budowa i działanie systemu