1

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Ja mam grzejnik [reklama] i ogrzewa mi całą łazienkę. W mieszkaniu mam ozdobne od nich i są rewelacyjne. Szybko się nagrzewają i długo trzymają ciepło.

2

(9 odpowiedzi, napisanych Pompy ciepła)

Konsultant Junkers napisał/a:
pappenhaimer napisał/a:

w innych przypadkach wymieniasz ogrzewanie na podłogowe

Witam,

Pompy ciepła najwyższą efektywność uzyskują pracując w układach grzewczych niskotemperaturowych, zaprojektowanych w ten sposób aby różnica temperatur na zasilaniu i powrocie wynosiła 7K. Taki układ grzewczy może być zarówno ogrzewanie podłogowym, jak również, grzejnikowym (w przypadku grzejników dobranych na niskich parametrach pracy).
W przypadku braku możliwości modernizacji układu do parametrów niskotemperaturowych, można pompę ciepła podłączyć do układów grzejnikowych zaprojektowanych na parametr zasilania 55oC. Wpłynie to jednak niestety na obniżenie sprawności pracy urządzenia. Innym Do zasilania ogrzewania podłogowego bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie gazowego kotła kondensacyjnego. Dzięki obniżonym parametrom pracy, urządzenie to uzyska wyższą sprawność poprzez odzysk ciepła ze skroplin pary wodnej znajdującej się w spalinach. W celu doboru urządzenia pomp ciepła lub kotłów kondensacyjnych oraz symulacji rocznych kosztów eksploatacji zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 600 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,

________________________________
Konsultant marki Junkers

Witam pana,
niskie temp. na zasilaniu powodują konieczność zastosowania dużych pow. grzewczych a tym samym wyższe koszty inwestycyjne. Zaleta to niższe koszty eksploatacji  takiej instalacji.Chodzi tu o wartości optymalne.

Witam wszystkich forumowiczów.
Jak w temacie.Bardzo proszę o podesłanie DTR-ki lub innego dokumentu z wydajnością i pojemnością wodną.
Podpiąłem pompę ciepła pod takie grzejniki i wychodzi, że są bardzo wydajne, albo pompa nie wydala.
Przeszukałem wujka Google i nic nie ma.
Pozdrawiam.AS.

Witam Serdecznie.
Zwracam się z prośbą o pomoc i wyjaśnienia. Otóż mam dom ok. 100 m2 powierzchni użytkowej - wysoki parter, podpiwniczony w połowie, nadbudowany o kolejne 90 m2 użytkowej w stanie surowym zamkniętym - są zamontowane i obrobione okna, całość docieplona styropianem 10 cm, poddasze wełną mineralną 2 x 15 cm. W chwili obecnej na nadbudowę doprowadzone są przewody grzewcze, jednak nie są jeszcze zamontowane grzejniki. Ogrzewam obecnie wspomniany wysoki parter - na nadbudowę prowadzi klatka schodowa z pojedynczymi drzwiami na parterze. Kocioł znajdujący się w pomieszczeniu piwnicznym to Eko kotek Kotstala 25 KW. Całością steruje sterownik Tigra. Na chwilę obecną pracuje on na następujących nastawach :
T. zad. - 49 st.
Korekta nocna - 0 st.
Korekta ekonom. - 0 st.
Czas podawania - 12 sek.
Czas między podawaniem - 75 sek.
Krotność podawania - wyłączona.
Czas przedmuchu - 23 sek.
Czas pomiędzy przedmuchami - 2 minuty.
Obroty dmuchawy - 20 %.
Obroty w stanie nadzoru - 50 %.

Kombinując z temperaturą - ustawiając niższą piec po kilku godzinach pracy się wygasza, podobnie wprowadzając korektę nocną czy ekonomiczną. W chwili obecnej używam ekogroszku 24 MJ z Dragona zakupowanego w Bricomarche, a także 22 MJ zakupowanego w Tesco. Obecne zużycie to około 20-25 KG na dobę - CO i CWU. Przy powyższych ustawieniach popiół jest zazwyczaj sproszkowany, zdarza się niekiedy kilka spieków, żużlu. Piec się nie zawiesza, pracuje prawidłowo, nie ma problemów.

Jednak nurtuje mnie stosunek jakości paliwa do zużycia. Rozmawiając ze znajomym, który twierdził, iż przy obecnych temperaturach nie warto zasypywać ekogroszkiem bardziej kalorycznym 27-28 MJ wydaje mi się, że być może jest on w błędzie. Po prostu gdybym zasypał podajnik bardziej kalorycznym ekogroszkiem wystarczyłby on na dłużej. Jak to właściwie jest ? Musiałbym zmieniać ustawienia sterownika ? Myślę, że sekret może kryć się w czasie utrzymania pieca w stanie nadzoru - im lepszy ekogroszek tym dłużej jest w stanie nadzoru, temperatura się utrzymuje, więc zużycie się zmniejsza. Im gorszej jakości ekogroszek tym częściej załącza się podajnik- co jest mniej ekonomiczne. Tak więc prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii oraz co ważniejsze ocenę czy w moim przypadku zużycie 20-25 KG tego słabego kalorycznie ekogroszku mieści się w granicach normy czy jest za duże ? Proszę również o podpowiedzi co do ustawień sterownika, aby było dobrze i ekonomicznie, bo może gdzieś tam są błędy i przez to zużycie jest większe. Serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

5

(9 odpowiedzi, napisanych Kominki)

Ja piszę do was z podobnym problemem. W piwnicy mam piec i w sumie mam w planach w te wakacje ten piec zamienić na kominek w salonie, bo schodzenie do piwnicy jest bardzo uciążliwe, szczególnie w zimę. Gdzie aby wejść do piwnicy muszę praktycznie obejść połowę domu dookoła. Kominek już sobie wybrałam z https://kratki.com/ , ale za nim go zamontuję muszę przeżyć jeszcze tą zimę. W każdym razie ostatnio z pieca zaczął mi dym wylatywać i dostaje się do domu. Do dam , że piec ma trzy drzwiczki. Te na samym dole zawsze są otwarte. I jest to mała szparka. Te środkowe prowadzą do paleniska. A przez górne drzwi dokładam do pieca. W każdym razie dym jest tak mocny, że przedostaje się przez górne drzwiczki. Temperatura na piecu jest 50 stopni czyli o 20 więcej niż potrzeba aby zaczął działać system grzewczy. A w domu grzejniki są ledwo co ciepłe no i z piwnicy pełno dymu. Już wzywałam kominiarza, który wyczyścił mi komin. Faktycznie z wiadro sadzy się uzbierało i dymu jest mniej ale nadal jest. Możecie mi powiedzieć od czego to jest zależne?

Cześć,

Witam wszystkich Forumowiczów.

Niedawno kupiłem nowe mieszkanie we Wrocławiu, ogrzewanie z sieci miejskiej.
Po remoncie zauważyłem, że grzejniki mimo sezonu grzewczego są jedynie letnie, a kilka z nich w ogóle nie grzeje.

Odpowietrzyłem wszystkie, dalej bez zmian. Zawory na klatce schodowej odkręcone.
Skontaktowałem się z zarządcą w celu ustalenia problemu, poproszono mnie o weryfikację zaworów na wylocie (ich odkręcenie).
Na tym etapie zaczyna się problem.
Widzę, że oba zawory (wlot i wylot) znajdują się w dolnej części, wyglądają jak poniżej.
https://image.ceneo.pl/data/products/23852515/i-diamond-zawor-grzejnikowy-do-grzejnika-v-katowy-z-nyplami-gz-3-4-art-91-zesp-przyl-ka.jpg

Próbowałem kręcić płaskim śrubokrętem jednak bez zmian (śruba obraca się bez oporu wokół własnej osi).
Niestety jestem laikiem w tej sprawie, a irytuje mnie potrzeba wzywania fachowca do możliwie błahej sprawy, dlatego proszę o pomoc.

7

(3 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Witam

Opisze sytłacje w jakiej się znajduje.

Mieszkanie 56m2
Ogrzewanie grzejniki na ścianach + ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe: Łazienka 5m2
Przedpokój 10m2
Kuchnia 7m2 ( połączona z salonem)

Co roku za ogrzewanie mam bardzo duża dopłatę (2000tys)
W tym chciałbym tego uniknąć.

Mieszkanie znajduje się na parterze od słabo oslonecznionej strony.
Myśle ze głównym powodem wysokich rachunków jest łazienka. Piętro wyżej mieszkanie nieużywane (pewnie wyłączone ogrzewanie), piętro niżej pomieszczenie socjalne nieogrzewane bez okien w piwnicy (które zostało ocieplone przez administracje), jedna ściana od strony windy na drugiej znajduje się komin(ciąg wentylacyjny).

Gdy ogrzewanie jest wyłączone podłoga w łazience jest okropnie zimna,ściany również. Znajduje się tam grzejnik drabinkowy, jednak obydwa elementy nie dają odpowiedniej temperatury przy takich kosztach.

Jakie mam możliwości na ograniczenie kosztów.

Czy mądrym posunięciem będzie gdy:

- odkręcę ogrzewanie podłogowe na potecjomentrze na 1 (żeby podłoga miała komfortowa temp. Czyt. nie zimna)

- Dokupienie grzejnika podczerwieni i zamontowanie go na suficie.

Czy są inne „tanie” możliwości ogrzania łazienki ?
Co może być powodem takiego naciągania rachunku ( dodam ze w łazience jest zamontowany wentylator wlotowy pracuje cały czas. Gdy go odłączyłem manualnie w łazience strasznie długo utrzymywała się para po kąpieli.

Za pomoc będę serdecznie wdzięczny.

8

(7 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Zajrzyj też na stronę https://kratki.com/sklep/pl/category/2/ … ominkowe/3 Kominek z płaszczem wodnych charakteryzuje się dużą sprawnością, sięgającą nawet ponad 80%. Możliwe jest to dzięki szczelnemu płaszczowi wodnemu, który otacza praktycznie całą komorę spalania, za wyjątkiem oczywiście szyby frontowej. W czasie spalania drewna woda odbiera ciepło z paleniska oraz z gorących spalin i następnie przekazuje je do instalacji grzewczej, grzejników ściennych lub ogrzewania podłogowego. Kominek z płaszczem wodnym można również połączyć z instalacją ogrzewania ściennego wykorzystującą pionowe wężownice wodne. Jeśli zdecydujemy się na stosowanie kominka z płaszczem wodnym jako głównego źródła ciepła to możliwe jest zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 30% w stosunku do tradycyjnego ogrzewania piecem gazowym. Wymaga to jednak zakupu dużej ilości drewna i miejsca do jego składowania. Jeśli będziemy na bieżąco kupować drewno w małych ilościach i do tego w sezonie grzewczym, to nie odczujemy realnych oszczędności w stosunku do ogrzewania gazowego.

9

(0 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Dzień dobry,

mam taki problem, na uczelni zadano pytanie odnośnie co może się stać, gdy zainstalujemy zbyt duży grzejnik. Tzn np mam wymagana moc pomieszczenia 800W a grzejnik dobierzemy na 2000w.
Jakie wady wystepuja takiego rozwiazania?

Pozdrawiam
Zielony

10

(0 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Witam jak w temacie
-temat zapewne poruszany kilka razy na forum ale postanowiłem opisać moja sytuacje

-grzejniki odpowietrzone,jeden grzejnik jest ciepły tylko w górnej cześci ok 5cm ciepłe reszta zimna,gdy sprawzdze po kilku minutach jest gorący,za kolejne 3-5 minut znów zimny
woda jest poniewamz sprawdzam stan,dopuszczam itp

co to może byc za przyczyna?

Proszę o odpowiedz.
Dziękuje
Pozdrawiam
Wojtas

11

(0 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Witam,
w domu jednorodzinnym planuję ogrzewanie podłogowe + grzejnikowe.

Podłogówka - na parterze (które jest powyżej kotłowni jakieś 1,2m),
                  - na półpiętrze - w pralni,
                  - na I piętrze - w łązience.
Rozumiem, że aby na parterze podłogówka się nie zapowietrzała i samoczynnie odpowietrzała muszę zamontować rozdzielacz lekko powyżej poziomu podłogi PARTERU - jak na rysunku.

Co z podłogówką na półpięrze (pralnia) i piętrze (łazienka).
Czy zarówno podłogówkę w pralni jak i łazience podpiąć po powrót z pobliskiego grzejnika i na powrocie podłogówki zawór RTL?
Czy muszę zamontować kolejny rozdzielacz w jakimś sensownym miejscu ?

Proszę pomoc i poradę.

12

(1 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Witam, mam problem z kotłem Galmet  GT 22 W+S, zamontowany w tamtym roku, i od samego początku był problem z nim. Mianowicie kiedy w domu zostanie osiągnięta dana temperatura 21* i pompy na bojler i grzejniki wyłączą się to piec przechodzi w stan podtrzymania, aczkolwiek na sterowniku wyświetlana jest cały czas temperatura nie przekraczająca danej, która jest ustawiona na piecu, w moim przypadku to 70*, lecz obok na termometrze analogowym wskazuje temperaturę około 100 stopni, zależy jak długo jest w stanie podtrzymania. I tutaj jest moje pytanie, co może być przyczyną? Dodam jeszcze że kiedy przestawie ustawienia żeby tylko pompa obojętne czy to od Bojlera czy od grzejników się włączyła to temperatura na sterowniku gwałtownie wzrasta do mniej więcej takiej jak jest na tym termometrze z boku. Pozdrawiam.
Jesli mi sie uda to dodam filmik!

https://youtu.be/wj6z-UPkAEE

Dzień dobry wszystkim.
Przystępuję do remontu mieszkania znajdującego się na poddaszu przedwojennej willi. Planuję ogrzewanie gazowe z dwufunkcyjnym kotłem z zamkniętą komorą spalania i potrzebuję rady odnośnie doboru źródeł ciepła. Na podłogach w pokojach będą drewniane podłogi z litego drewna - odpada więc podłogówka. Chętnie natomiast ułożę podłogowe w łazience i kuchni. We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem jednego pokoju są skosy dachu - czytałam o ogrzewaniu płaszczyznowym same dobre opinie i skłaniam się do zastosowania go właśnie na powierzchniach skosów. W pozostałym pokoju bez skosów (na ścianach pionowych nie chcę ogrzewania) byłby zainstalowany grzejnik.
Czy taki misz-masz ma sens i czy się sprawdzi?

14

(2 odpowiedzi, napisanych Kominki)

Prosił bym was drodzy użytkownicy o pomoc mam 3 pomieszczenia razem 30m2
chcę je ogrzać kominkiem z płaszczem w układzie zamkniętym scianu ocieplone okna plastyki posadzka w trakcie robienia. proszę o jakiś schemat i w sposób rozprowadzenia.
będa 2 grzejniki 1 pompa rury będę brał system pex. w pomieszczeniach jeszcze posadzki nie mam wylanych drugiej warstwy i tam myślałem rury pex do grzejników rozprowadzić ale jak będzie najlepiej.. Interesuje mnie gdzie i jakie najlepsze zawory zastosować czy będzie mi potrzebny zawór różnicowy sitka pewnie.. proszę na rysunku pokazać jak maja iść rury do umywalek z ciepła woda i pompe gdzie najlepiej ustawić na powrocie czy na zasilaniu.. i czego mi jeszcze brakuje czego nie opisałem. aha a czy uda mi się grawitacyjnie to zrobić pompa tak będzie wiadomo większa średnica rur.... ale jakby nie było pradu. Pozdrawiam dziękuje za pomoc w załączniku opis

Witam.
Czy ktoś na forum nie miałby przykładowego schematu instalacji w której głównym źródłem ciepła będzie kocioł podajnikowy na eko groszek + dorywczo kominek z płaszczem wodnym, przy czym obydwa źródła mogłyby pracować jednocześnie. W internecie jest pełno schematów z kominkiem i kotłem gazowym (czyli układ otwarty i zamknięty), a nie znalazłem nic co by pasowało do mojego zamiaru. Jak to w miarę mądrze połączyć bez używania bufora? Czy zarówno kocioł jak i kominek muszą mieć osobne zbiorniki wyrównawcze, chyba nie? Dodam, że w budynku na parterze będzie ok. 75m^2 podłogówki + 2 grzejniki, a na poddaszu kolejne 15m^2 podłogówki i 4 pomieszczenia(ok.80m^2) grzane grzejnikami i dodatkowo wymiennik c.w.u. 250l.

16

(5 odpowiedzi, napisanych Pompy ciepła)

Pompa ciepła pierwszy sezon eksploatacji żadnych rewelacji COP poniżej 4 (3,7) ogrzewanie grzejnikowe temperatura do 45stop w GZ. Dolne DZ od 2 do -1, moc 10kW. Ekonomicznie w stosunku do gazu to 3,8 gr.taniej na jednej kWh co za sezon przy 20000kWh daje 760zł.
Koszt instalacji pompy to 40000zł z odwiertami a pieca gazowego 10000, czyli po 35 latach
ogrzewania domu  koszty się zrównają , przy ogrzewaniu tylko podłogówka czas ten ulegnie skróceniu do 30 lat, zakładając że cena gazu i prądu pozostanie na tym samym poziomie.Obiegówki GZ i DZ sterowane elektronicznie.
Minusem ogrzewania przez pompę jest bardzo duża bezwładność cieplna, reakcja po 24 godzinach a zwrot nakładów po tak długim okresie.
Posiadając w domu gaz nie ma uzasadnienia ekonomicznego przejścia na pompę.

17

(67 odpowiedzi, napisanych Wodne)

Tak czytam o tych pompach ciepła i ich opłacalności  i w moim przypadku raczej się nie opłaca.
Zrobię krótkie zobrazowanie i podliczenie.
Dom Pik 2 z  garażem dwustanowiskowym. Ok.130m2 bez garażu do ogrzania( w garażu jest jeden grzejnik(10 żeber) dla utrzymania dodatnich temp z powodu przyłącza wody ) , ściany pustak ceramiczny 25cm +15 styropianu,  poddasze wełna 2x15 cm. Ocielenie podłogi na parterze styropian 2x8cm, Okna trzy-szybowe.
Dom ogrzewany za pomocą podłogówki oraz grzejników panelowych. (wyszło na podłogówkę ok. 780 m rurek a grzejniki łącznie maja 110 żeber (paneli)

Piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny  viessmann vitodens 100 z zasobnikiem 120l cena 6 tyś zł brutto z rabatem.
koszt komina odpada bo wypuszczane turbo (dostarczone w komplecie z piecem) na północnej ścianie.

Koszt przyłącza gazowego 4.5tys zł (38m rury do licznika stąd taka cena)
Koszt instalacji wewnętrznej  z projektem 2 tyś zł (liczę to razem z rurą do kuchenki gazowo-indukcyjnej i skrzynką gazu).
koszt odbioru, kominiarz,  itp 500 zł

Doliczę jeszcze sterownik pokojowy i pompki obiegowe c.o i c.w.u razem 1 tys. zł
Nie liczę kosztu podłączenia pieca do instalacji wodnej oraz samych instalacji grzewczych bo to zrobiłem we własnym zakresie.

Całkowity koszt inwestycji to 14 tys zł.

Teraz roczne zużycie gazu od stycznia 2015 do stycznia 2016 to ok 1000m3 gazu. Suma rachunków za gaz: ogrzewanie + częściowo gotowanie + ciepła woda do mycia to 2700 zł
Żeby być uczciwym to mamy jeszcze kominek ale zwykły kosztował ok. 5 tys z wykonaniem i spalamy w nim 2 kubiki drewna na rok bo służy on do palenia raczej z przyjemności niż konieczności ale jakby nie było daje tez ciepło i trzeba doliczyć kwotę za drewno 400 zł.
Doliczając  kominek to inwestycja kosztowała 19 tys zł
Na koniec zużycie prądu ale nie wiem ile, jednak rachunki za prąd mam bardzo niskie miedzy 50 -100zł na miesiąc.
Wiec szacuje ze rocznie piec i pompki zużyją prądu za 100-200 zł

Koszt grzania 3100 zł + przegląd pieca i kominiarz to 300zł+ 200zł za prąd  = 3600 zł/rok

Teraz pytanie za ile lat by mi się zwróciła ta pompa ciepła przy moich obecnych rachunkach jakie przedstawiłem???

Temperatura w domu ustawiona na 22 stopnie przez cała dobę pomimo że mam możliwość programowania (histereza +- 0.2 stopnia).
Piec ustawiony na 45 stopni kaloryfery, podłogówka 36 stopni.

18

(9 odpowiedzi, napisanych Pompy ciepła)

pappenhaimer napisał/a:

w innych przypadkach wymieniasz ogrzewanie na podłogowe

Witam,

Pompy ciepła najwyższą efektywność uzyskują pracując w układach grzewczych niskotemperaturowych, zaprojektowanych w ten sposób aby różnica temperatur na zasilaniu i powrocie wynosiła 7K. Taki układ grzewczy może być zarówno ogrzewanie podłogowym, jak również, grzejnikowym (w przypadku grzejników dobranych na niskich parametrach pracy).
W przypadku braku możliwości modernizacji układu do parametrów niskotemperaturowych, można pompę ciepła podłączyć do układów grzejnikowych zaprojektowanych na parametr zasilania 55oC. Wpłynie to jednak niestety na obniżenie sprawności pracy urządzenia. Innym Do zasilania ogrzewania podłogowego bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie gazowego kotła kondensacyjnego. Dzięki obniżonym parametrom pracy, urządzenie to uzyska wyższą sprawność poprzez odzysk ciepła ze skroplin pary wodnej znajdującej się w spalinach. W celu doboru urządzenia pomp ciepła lub kotłów kondensacyjnych oraz symulacji rocznych kosztów eksploatacji zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 600 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,

________________________________
Konsultant marki Junkers

19

(33 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

karol76 napisał/a:

Przede wszystkim przewietrzać mieszkanie, a nie grzejniki odkręcone na maxa i okna na full otwarte.

dokładnie wink

To prawda może i super wyglądają, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żeby miały oprócz walorów estetycznych spełnić swoją podstawową funkcję, jaka jest ogrzewanie w takim samym stopniu jak grzejniki w całości stalowe lub aluminiowe, o żeliwnych nie wspominając. Ja póki co jestem sceptyczny w tym temacie i wolałbym postawić na przykład na sprawdzone metalowe grzejniki do salonu [Reklama]. Na rynku jest tyle różnych wzorów, że nie potrzebuję niesprawdzonej nowej technologii, żeby mieć nowoczesne mieszkanie.

21

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

zgadzam się, też korzystam z grzejnika i ładnie się prezentuje smile swoja drogą, podoba mi się też pomysł na podgrzewaną podłogę, no ale z tym jest więcej zachodu..

22

(1 odpowiedzi, napisanych Grzejniki i instalacje c.o.)

Ma ktoś doświadczenie ze szklanymi grzejnikami? Ładnie się to prezentuje ale czy jest funkcjonalne?

23

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Najlepiej zwykły grzejnik, ewentualnie dekoracyjny albo ze szkła, te super się prezentują

24

(2 odpowiedzi, napisanych Dodatkowe akcesoria)

Witam
Zastanawiam się nad zamontowaniem grzejnika na podczerwień w jednym z pokojów (15m) ale nie wiem czy się sprawdzi trochę czytałam na temat tego ogrzewania i się natknęłam się na sklep internetowy <reklama,pozdrawiam,admin> Jakie macie doświadczenia z ogrzewaniem na podczerwień?

25

(7 odpowiedzi, napisanych Elektryczne)

Witam
Zastanawiam się nad kupnem do mieszkania 25m grzejnika na podczerwień model 900W [reklama] Co myślicie o tym wyborze? Macie doświadczenia z ogrzewaniem na podczerwień?